光控开关图2.png
为了提高监测灵敏度,传感器电缆在出厂时不应与其他电源线混用,信号线 RXZJ-102紫外线火焰监测仪已调试好,可在正常情况下使用。
如果探头离显示器太远,接线导致的分布电容过大,火焰显示为无火焰,请打开模块,慢慢调整模块中间的匹配电位器,直到红色指示逆时针方向熄灭。
调试时请注意不要超调,超调会影响监控的灵敏度。
安装完毕并确认布线正确后,即可打开电源指示灯并运行。
控制箱面板上有一个运行开关,将开关转换到工作状态,运行指示灯亮,有火焰信号时,火焰指示灯亮,无火焰信号时,火焰指示灯关闭,声光报警开启。